为什么工地卷扬机总跳闸
xqw123
xqw123 Lv.2
2008年09月05日 19:22:13
只看楼主

在对工地钢筋场的卷扬机进行配电之后发现每次进行钢筋拉伸时就出现跳闸现象,空载没有问题,这是为什么?卷扬机功率11KW断路器40A交流接触器采用两个型号为308V;40A热继电器最初调整为40A但是总跳后来调至63A还是跳闸导线截面积选用10mm2的导线请各位达人帮忙看看是哪里出了问题,是不是卷扬机的电机在进行钢筋拉伸时出现过载现象?

在对工地钢筋场的卷扬机进行配电之后发现每次进行钢筋拉伸时就出现跳闸现象,空载没有问题,这是为什么?
卷扬机功率11KW
断路器40A
交流接触器采用两个型号为308V;40A
热继电器最初调整为40A但是总跳后来调至63A还是跳闸
导线截面积选用10mm2的导线

请各位达人帮忙看看是哪里出了问题,是不是卷扬机的电机在进行钢筋拉伸时出现过载现象?
免费打赏
huanghaifeng
2008年09月05日 21:16:08
2楼
热继电器跳还是空开跳?
回复
xqw123
2008年09月06日 08:55:25
3楼
是空开跳,热继电器不跳
回复
gamineshow
2008年09月06日 12:01:46
4楼
你选的开关是D型的吗?
回复
xjw2006
2008年09月07日 15:04:31
5楼
你选的开关是D型的吗?你选的开关是D型的吗?
回复
dxm20092009
2008年09月07日 16:21:44
6楼
摇一下电机绝缘可能短路
回复
xqw123
2008年09月07日 18:00:00
7楼
电机绝缘良好,还有开关选择的是三相德力西40A的

最近几天网络不好论坛等不上来,回复慢了抱歉
回复
wulonghua_1982
2008年09月07日 21:10:04
8楼
1\检查电机
2、检查电机线路
3、检查接触器进出线及各个地方进出线联接情况
4、检查空气开关,空气开关各个参数,还有你空开是配电用还是保护电动机用。
用的是小型模数化空开,还是其他的空开?空开性能上的问题?
回复
zlh197272
2008年09月10日 14:46:38
9楼
换空开!50A好了
回复
cof1651977781315
2022年05月08日 10:45:26
10楼
你好!我工地上卷扬机液压泵接线,接好用一会就眺阀什么原因
回复
鸭江绿水
2022年05月09日 09:34:10
11楼

指针式钳形电流表在工作时测量电流,看峰值能达到多少,根据测量结果更换空开,50?60?不建议选择太大。

正常他土建施工配套开关应该时没有问题。


回复

相关推荐

APP内打开