请问什么情况下梁的下面需要设置喷头?听同事是要梁的宽度大于1m 并且梁底到板底的高度大于500mm 两个条件同时满足 下面才加喷头,是这样的吗?请各位指教 谢谢!
请问什么情况下梁的下面需要设置喷头?听同事是要梁的宽度大于1m 并且梁底到板底的高度大于500mm 两个条件同时满足
下面才加喷头,是这样的吗?请各位指教 谢谢!
hxhlyh
2008年09月05日 19:01:34
2楼
查喷规7.1.3条第2款及条文说明!
回复
hxhlyh
2008年09月05日 19:02:11
3楼
查喷规7.2.3条及条文说明!
(
http://bbs.co.163.com/content/0_1132821_1.html
)
回复
tbqyc
2008年10月29日 19:00:58
4楼
查喷规7.2.3条及条文说明!
(
http://bbs.co.163.com/content/0_1132821_1.html
)
回复
luoweicai1996
2008年10月31日 20:20:16
5楼
梁下设喷头的问题可按障碍物考虑!!
回复
xyzpilot
2008年10月31日 20:39:32
6楼
有关梁下面喷头的设置问题?