配电高压电缆进水的问题
nvdongbin
nvdongbin Lv.2
2008年09月04日 22:45:57
只看楼主

本人在南方地区,去一个箱变用户的时候,发现他的高压电缆进线,是通过电缆沟再加顶管进入箱变体的.进线的地方都是积水.问供电所人员,说这是普遍问题,无法避免的.如果加水泵投资大且不现实.事后去查找相关资料,说电缆沟内如果积水且无法解决的话,可以在电缆接头位置加支架.难道电缆皮在水中就没问题?那不都成了水底电缆了.我们的高压电缆一般采用YJV22型的.

本人在南方地区,去一个箱变用户的时候,发现他的高压电缆进线,是通过电缆沟再加顶管进入箱变体的.进线的地方都是积水.问供电所人员,说这是普遍问题,无法避免的.如果加水泵投资大且不现实.
事后去查找相关资料,说电缆沟内如果积水且无法解决的话,可以在电缆接头位置加支架.
难道电缆皮在水中就没问题?那不都成了水底电缆了.我们的高压电缆一般采用YJV22型的.
免费打赏
wwwdaxia
2008年09月05日 00:29:29
2楼
以前有过这方面的问题,记得帖子还跟了蛮长。说是时间不是太长的话没太大问题,但是会影响电缆寿命,电缆皮长期在水中会形成树形水纹,影响绝缘性能。大概是这个意思吧。
回复
xjl83
2008年09月05日 09:29:17
3楼
这是个产业难题,我们前断时间碰到过几次这样的问题,关键是铺设电缆的时候防水要做好,
回复
xjl83
2008年09月05日 09:32:01
4楼
这应该是行业问题,我们前段时间也碰到过内似的问题,关键是铺设电缆的时候,电缆两端的防水要做好。
回复
sizhongsh4
2008年09月07日 17:08:43
5楼
你说的很对,我也常见这种情况,但这是普遍现象,就是做了防水效果也不好,不是做不好而没有人认真做,或是材料有问题。前几天,我问了个电缆进线怎么防水的贴子,一直没人跟贴。
回复
zzgo
2008年09月07日 20:07:09
6楼
电缆沟里会有积水那是很难避免的,电缆沟本身不具备排水作用。。光靠电缆井的渗水口,那下一次雨,起码过个把月才没水的。。但长期有水的话,应该想办法建排水设施。。
回复
lingfaqing
2008年09月07日 20:15:01
7楼
应该在修电缆沟的时候就要把容易进水的地方用特殊防水材料把它堵好啊!
回复
cckkjj
2008年09月07日 21:17:00
8楼
我单位的高压电缆也是泡在水里的!且这次试验有一条电缆C相电阻偏低。不知是否水浸原因!
回复
leya418
2008年09月10日 11:46:25
9楼
YJV22电缆为聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套。
GB50217-2007中3.5.1第2条规定:..................易受水浸泡的电缆,..................应有聚乙烯外护层.................................且应具备纵向阻水结构。
回复

相关推荐