求助:约束边缘构件范围lc怎样取
zeng12
zeng12 Lv.12
2008年09月04日 16:08:08
只看楼主

一工程,框支剪力墙结构,六度区,总高度大于80米但小于100米,转换层在5层。剪力墙抗震等级:底部加强区为二级,非底部加强区为三级。底部加强区的部位高度为框支层加上框支层以上两层的高度及墙肢总高度的1/8二者的较大值。约束边缘构件的设置位置为一、二级抗震设计的剪力墙底部加强区部位及其上一层的墙肢端部。问题:剪力墙底部加强区部位上一层抗震等级为三级,约束边缘构件范围lc怎样取?纵筋最小配筋率多少?能否按构造边缘构件来设计?

2012年05月16日 16:04:46
12楼
正学习剪力墙中,对约束边缘构件和构造边缘构件不是明白,看到大家的讨论,学习了。
回复
jianzhang0217
2012年07月26日 15:52:47
13楼
特一级剪力墙,8度约束边缘构件的lc如何取,hw的多少倍呢?
回复
lyh-188
2012年07月27日 15:26:15
14楼
我对这个问题也比较困惑。
回复
zhen520lzy
2012年08月09日 14:33:08
15楼
抗规表6.4.5-3.
回复

相关推荐

APP内打开