如何选取梁的架立筋?
xdnxdn123
xdnxdn123 Lv.6
2008年09月04日 02:04:38
只看楼主

现在设计都力求减小钢筋含量,那么对构造钢筋都力求做到最少,现对梁架立筋进行讨论:1.抗震设计的框架梁架立筋最小可以用到12mm,--(混规 11.3.7)2.非抗震设计的一般梁(如次梁)可以用到8mm,--(混规 10.2.15)请问:1.大家通常是怎么选取的? 2.如果按最小要求选取,会不会有哪些不妥之处?

现在设计都力求减小钢筋含量,那么对构造钢筋都力求做到最少,现对梁架立筋进行讨论:
1.抗震设计的框架梁架立筋最小可以用到12mm,--(混规 11.3.7)
2.非抗震设计的一般梁(如次梁)可以用到8mm,--(混规 10.2.15)
请问:1.大家通常是怎么选取的?
2.如果按最小要求选取,会不会有哪些不妥之处?
免费打赏
ty3089
2008年09月04日 11:32:47
2楼
架立筋是用在梁梁上部跨中的,由于四肢箍或更多箍筋的设置,往往计算机只算出梁两端上部钢筋,中部没有。所以我们设置架立钢筋,1是为了四肢箍形成骨架。2.是满足上部钢筋通长的要求,

至于设多大,不是太重要,因为梁上部跨中弯矩是很小的,所以比受力钢筋小点就行。属构造
回复
lukx
2008年09月04日 11:40:07
3楼
我们设计院一般是这样考虑的:一般根据箍筋的肢数来确定!若是四肢箍,支座钢筋较大时,我们一般拉通四根主筋,支座钢筋较小时,我们一般拉通2根主筋,另外再加2根架立筋,这些钢筋按构造要求配就可以了!
回复