置换通风以低速在房间下部送风,气流以类似层流的活塞流的状态缓慢向上移动,到达一定高度受热源和顶板的影响,发生紊流现象,产生紊流区。气流产生热力分层现象,出现两个区域:下部单向流动区和上部混合区。空气温度场和浓度场在这两个区域有非常明显的不同特性,下部单向流动区存在一明显垂直温度梯度和浓度梯度,而上部紊流混合区温度场和浓度场则比较均匀,接近排风的温度和污染物浓度。因此,从理论上讲,只要保证分层高度在工作区以上,首先由于送风速度极小且送风紊流度低,即可保证在工作区大部分区域风速低于0.15m/s,不产生吹风感;其次,新鲜清洁空气直接送入工作区,先经过人体,这样就可以保证人体处于一个相对清洁的空气环境中,从而有效地提高了工作区的空气品质。
随着人类文明的进步和科技的发展,人们对自己工作、学习、生活环境的要求越来越高。而一个舒适的环境对于保证身心健康、提高生活品质和劳动效率有着重要意义。为实现高质量的室内气候环境,电制冷空调系统已被广泛采用。同时,人们对地球环境的关注越来越高,对环境保护的呼声也日趋强烈,要求采用节能的、健康的、可持续发展的策略进行空调设计。
然而能源问题不得不让我们考虑更节能。
中国是一个拥有12亿人口的发展中国家,是一个以煤炭为主要能源结构的能源生产消费大国。目前,煤炭提供76%的发电能源,到2020年煤电仍高达60%[1],煤电的使用导致SO2、NOX、CO2和烟尘大量排放,给环境保护造成了巨大压力。我国大部分地区的绝大多数空调系统直接利用电能供冷,空调系统的节能,相当于间接减少了SO2、NOX、CO2和烟尘的排放,对环保有利。
回复
3楼
置换通风起源于北欧,1978年德国柏林的一家铸造车间首先使用了置换通风装置。现在置换通风广泛应用于工业建筑、民用建筑和公共建筑,北欧的一些国家50%的工业通风系统、25%的办公通风系统采用了置换通风系统[4].我国的一些工程开始采用了置换通风系统,并取得了令人满意的效果。
回复
4楼
2.3 置换通风的基本特征
置换通风的基本特征是水平方向会产生热力分层现象。置换通风下送上回的特点决定了空气在水平方向会分层,并产生温度梯度。如果在底部送新鲜的冷空气,那么最热的空气层在顶部,最冷的空气层在底部。置换空气在水平方向汇入上升气流,由于送风量有限,在某一高度送风会产生循环。我们把产生循环的分界面高度被称为 “分界高度”。这样,就形成了两个区域的气流形式,底部区域是相对清洁的空气,上部区域存在更多的污染。
所以为了获得良好的空气品质,通风量必须满足一定要求。以使“分界高度”高于人员活动区,这样人们便处于清洁区。
由此可见,置换通风不允许我们大量减少空气流量,也不是任何地方都适用。我们发现,通常混合和置换通风系统要求相同的空气流量。不同的是,在同样的空气流量下置换通风通常提供更好的空气品质。
回复
5楼
以下空间可以考虑用置换通风。
——污染物质比环境空气温度高或密度小;
——供给空气比环境空气温度低;
——层高大的房间,例如房间层高大于3米。
回复
6楼
我国置换通风末端产品的现状
置换通风的应用与发展是与置换通风末端装置的发展紧密相联系的。
置换通风目前在我国运用还不十分广泛,究其原因,笔者认为国内生产置换通风末端的厂家少,产品单一,研发能力不强是一重要原因。设计置换通风的工程可选择的设备少,妨碍了置换通风的广泛使用。
目前全球经济一体化进程加快,中国即将加入世界贸易组织,关税下降,国内市场进一步开放,国外的末端产品逐渐进入中国市场,国内的研究开发也在进一步加强,这就使得置换通风有更广阔的发展空间。
回复
7楼
潜水灌水·分数到手
回复
8楼
学习了,谢谢分享!
回复