请教电渣焊试验结果判定问题
xiaoliugong
xiaoliugong Lv.12
2008年09月03日 13:08:56
来自于建筑施工
只看楼主

HRB400三级钢 直径25 三个试件试验结果抗拉强度为615、620、625、 破坏特征为焊点断裂、请问该检验批判定为合格还是不合格?如为不合格是否允许复试? 请指教!!!!

HRB400三级钢 直径25 三个试件试验结果抗拉强度为615、620、625、 破坏特征为焊点断裂、请问该检验批判定为合格还是不合格?

如为不合格是否允许复试? 请指教!!!!
免费打赏
iamzhzht2004
2008年09月03日 16:34:37
2楼
应该合格
当接头试件虽断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定
抗拉强度的 1.10 倍时,可按断于焊缝或热影响区之外,称延性断裂同等对待。
回复
xiaoliugong
2008年09月03日 17:31:50
3楼
谢谢版主、我也是这个想法、但是实验室判定不合格、没办法
回复
weezers
2009年02月18日 20:22:37
4楼
我认为应该是不合格的!请看一下焊接规范,说的很清楚三个均断在焊缝,一次性判定为不合格!
所以不存在使用1.1的钢筋规定抗拉强度!
使用此条件有条件的,三根试件中,至少有一根断于焊缝和热影响区以外,并成延性断裂!
回复