请问单元是怎么划分的水平母线电流为2000A要选多大规格的铜排
请问单元是怎么划分的
水平母线电流为2000A要选多大规格的铜排
2楼
请问单元是怎么划分的
答,不知道你想问什么,所以回答不了。
有1/4单元,:63A以下
1/2单元:100A以下
1单元:225A以下
2单元:400A以下
3单元:630A以下
800A及以上,建议不用MCC柜了,一次接插件不好找啊,用PC柜吧,
另:建议该问题贴到"成套元件"板块
水平母线电流为2000A要选多大规格的铜排
答:80*8双拼
回复
3楼
请问哥们,PC柜与GCS柜有何区别,谢谢.
回复
4楼
请问哥们,PC柜与GCS柜有何区别,谢谢.
回复
5楼
请问2楼模数是一定的吗,尺寸是多少,柜体尺寸是多少
谢谢
回复
6楼
GCS无1/4单元!!!
回复
7楼
抽屉分1/2单元,1单元,2单元,3单元四个尺寸,主框架上均有安装模数孔E=20mm,一个单元抽屉尺寸:560mm(W)X160mm(H)X407mm(D),1/2单元抽屉宽度280mm,每台柜子最多可以配置11个一单元抽屉或者22个1/2单元抽屉.
回复
8楼
还有哦,水平母线铜排2000A(In),铜排规格:2(60*6)
回复
9楼
顶一个 哈哈 禁止灌水了
回复
10楼
有1/4单元,:63A以下
1/2单元:100A以下
1单元:225A以下
2单元:400A以下
3单元:630A以下
800A及以上,建议不用MCC柜了,一次接插件不好找啊,用PC柜吧,
1/4单元???
回复
11楼
:lol :victory:
GCK有 GCS 是没有
回复