我5月份做了个小工程,说小呢,但却让人及其头痛!原水为地下深井水。原水水质:浑浊度:28.83NTU,色度:161,铁:0.78mg/L,锰:2.7mg/L出水水质要求:【根据国家生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)】:浊度:<1NTU,色度:<15,铁<0.3mg/L,锰<0.1mg/L工艺:深井泵+高锰酸钾投加+PAC+管道混合器+PAM投加+旋流反应器+斜管沉淀+中间水箱+泵+锰砂过滤+活性炭过滤+5微米的pp棉过滤器+紫外杀菌器
我5月份做了个小工程,说小呢,但却让人及其头痛!原水为地下深井水。
原水水质:浑浊度:28.83NTU,色度:161,铁:0.78mg/L,锰:2.7mg/L
出水水质要求:【根据国家生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)】:
浊度:<1NTU,色度:<15,铁<0.3mg/L,锰<0.1mg/L
工艺:深井泵+高锰酸钾投加+PAC+管道混合器+PAM投加+旋流反应器+斜管沉淀+中间水箱+泵+锰砂过滤+活性炭过滤+5微米的pp棉过滤器+紫外杀菌器
现在铁已经去除完全,锰不达标,早在第一次取水样时已经可以把铁锰去除了,但是就测一个水样;后来再取水样都不达标,锰在1.5~2ppm左右;设备一天反洗一次更严重的是,现在几乎不出水。
情况大概就是这样,请各位做过类似工程的帮忙看下问题出在哪里,帮忙支个招吧
[
本帖最后由 silence_1999 于 2008-9-4 10:46 编辑 ]
72楼
很久没来了,多谢支持:call:
回复
73楼
工艺设计有点问题,加个曝气试试,没有曝气怎么行呢?
回复
74楼
非常谢谢你!!!:victory: :victory: :victory:
回复
75楼
再顶一下,希望大家更多的提提意见!!!好让我们初学者学习!!:victory: :victory: :victory:
回复
76楼
学习下
回复
77楼
我估计问题多半出在原水水质上,就斜管沉淀的情况来看Fe含量很高,建议重新检测水质。如果很高氧化后应考虑增加一次沉淀后在用斜管。
回复
78楼
怎么会是这样?
回复
79楼
这是比较头疼的问题,我公司也出现过同样问题,还是请专门的水处理厂家想想办法
回复
80楼
跌水曝气+混凝沉淀+生物除铁锰滤池就可以了 PAM加进去只会堵,生物滤池就是需要很长时间培养
回复
81楼
另外跌水曝气不够的话加个管道喷淋曝气,混凝沉淀可以去掉色度,色度太高不适合接触氧化除铁锰,而混凝沉淀可以除掉色度,高锰水用生物滤池很好 还有就是 接触氧化除锰理论实际运用效果不好 如果不加高级氧化剂 有人半年后才调试好 都是因为生物滤池的效果,接触氧化除锰是生物与锰活性膜共同作用的效果 如果是高含量锰的滤料确实有效但是除非提高PH,不然就只能用高级氧化剂接触除锰 有人说用离子交换 这只是在回收锰的废水中用的 树脂很贵的 回收锰带来效益所以能用。另外还应该注意水的碱度和硅酸盐含量
回复