多大功率的电动机需要降压启动?
zyc818219
zyc818219 Lv.3
2008年09月02日 10:38:23
只看楼主

如题?听说是7.5KW以上的电动机。

如题?听说是7.5KW以上的电动机。
免费打赏
sunjingbin
2008年09月02日 12:18:24
2楼
对啊!7.5KW以上的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
thomas307
2008年09月02日 13:44:14
3楼
做人要厚道,不能骗人,不是7.5KW以上的要降压启动,主要还是要看变压器容量
回复
net.cn.2008
2008年09月02日 19:03:12
4楼
可有什么依据?!:)
回复
混在电气
2008年09月02日 19:31:09
5楼
民用好象有个11kW规定,在工业上要看变压器的容易,计算起动时母线的电压,一般来说,如果对电压波动要求不高的时候变压器容量30%以下电机可以直接起动。
回复
thch19
2008年09月02日 20:05:43
6楼

还要看其他设备对电压波动要求,再计算母线压降符合要求
回复
xiulin83
2008年09月02日 20:23:20
7楼
看下常用电气设备配电规范,没有具体要求,只要压降达到要求就可以直接启动,但是循环水泵的最好配软起,
回复
shanghaihengou
2008年09月03日 06:42:50
8楼
为什么要降压啊??????
回复
lovemy0226
2008年09月03日 10:27:18
9楼
直接带不起来就需要降压启动,避开启动冲击电流.
回复
zyc818219
2008年09月08日 13:46:27
10楼
本来想做成星角降压启动的,可是做配电柜的厂家说30KW的不用降压启动,说他们单位的55KW的都采取全压启动,我也不明白究竟是多大功率的需要降压启动,还有啊,我们单位的22KW和37KW的电动机(分散机)都配降压启动的,采取的方式也都是星三角降压启动,既然22KW的设备都要降压启动(厂家配的)那么30KW的设备难道就可以全压启动吗?迷惑……:L
回复
co_163_lee
2008年09月08日 14:30:08
11楼
说明电源情况、电动机工况、拖动的机械设备类型……就这么一问“多大电动机需要降压启动”,谁知道?