LOGO的一个问题,急!
ping256
ping256 Lv.2
2008年09月02日 05:17:42
只看楼主

本人在工作中遇到LOGO编程的一个问题,当计数功能块达到设定値时,输出高电平,但是如果达不到功能块设定値,是没有输出的。现在的问题是达到功能块设定値时,输出低电平,达不到设定値是输出高电平,这个控制如何实现?前提是输入信号24VDC,不能用“非”功能块。那位高手指点指点???

本人在工作中遇到LOGO编程的一个问题,当计数功能块达到设定値时,输出高电平,但是如果达不到功能块设定値,是没有输出的。现在的问题是达到功能块设定値时,输出低电平,达不到设定値是输出高电平,这个控制如何实现?前提是输入信号24VDC,不能用“非”功能块。那位高手指点指点???
免费打赏
dgiz
2008年09月03日 00:55:41
2楼
你是想研究呢,还是想解决问题?
计数后串个非功能块不就解决了吗?为何不准用非呀?
回复
ping256
2008年09月03日 23:58:34
3楼
当然是为了解决问题啊,用非的话,系统不工作时,但logo带电的情况下,非也有输出了,所以不能用非的。understand?
回复
dgiz
2008年09月04日 19:22:21
4楼
那这就简单多了呀,你在非后再加个与,其中一个取非的输出,另一个取系统是否得电,这样不就行了吗?
understand?
回复
kfbkfb
2009年12月13日 16:31:51
5楼
那这就简单多了呀,你在非后再加个与,其中一个取非的输出,另一个取系统是否得电,这样不就行了吗?
回复
zhanhongjiezhan
2009年12月27日 11:36:44
6楼
学习了:handshake :handshake :handshake
回复