变配电室的运行管理规定
一、 变配电所的运行值班人员,应熟悉电气设备产权划分维护工作范围,掌握
有关操作技术规程。二、 电气运行值班人员,应对室内安装的计量装置等供电局所属的电气设备进行巡视和检查。当上述电气设备发生异常时,应及时报告供电局有关部门。
三、 两路及以上电源(包括自备电源)供电的用电单位,必须保证电源间联锁装置的完整可靠;没有装设连锁装置的则必须严格遵守共用电双方签定的倒闸操作协议,以防止反送电源造成事故。
四、 用电单位变(配)电室内的电气设备,应统一编号,并应按规程的要求,定期进行(或委托)电器设备的预防性试验和继电保护的年度效验,并与历次试验结果对比、分析。
五、 在变(配)电室内进行电器维修工作时,必须严格执行保证人身和设备安全的技术措施和组织措施。并应遵守根据本单位实际情况制定的现场规程和制度。
(一)、 变(配)电室的运行值班人员,必须熟悉本站电气设备的性能及运行方式,
掌握技术操作,值班负责人员应有实践工作经验的人员担任,并经领导批
准。
(二)、 变(配)电室的所有值班人员,一般不得少于两人。对于设备简单的和不
重要的变(配)电室,可由单人值班时,必须具备下列条件:
1、 室内高压隔离室设有遮拦,其高度应为1.7米以上。遮拦应安装牢固,门
应加锁。
2、 室内高压开关的操作机构,用墙或金属板与开关隔开或专有距离操作结构。
3、 单人值班时,不应进行高压设备清扫或检修工作,也不能进行装设接地线
工作。
4、 不论高压设备是否带电,值班人员不应单独移开或越过遮拦进行工作,但