带有油机备用电源时,在市电主进线开关一定要设失压脱扣吗。双电源切换采用施耐德ATS,已设有失压脱扣
带有油机备用电源时,在市电主进线开关一定要设失压脱扣吗。双电源切换采用施耐德ATS,已设有失压脱扣
2楼
一般电力部门要求装双投刀闸,失压脱扣倒不一定要。
回复
3楼
我也很想知道哦!!!怎么都没有人回答呢?哪个懂的进入帮一下忙呀!!!
回复
4楼
二楼说得有道理,一般采用ATS等双投装置的供电方式没有具体要求,油机与市电属于01、10的关系,不会造成倒送电,失压脱扣只是为了减小对电网的冲击。
回复
5楼
谢谢 不知哪里规范有什么说明