请问非住宅类居住建筑的具体含义
哈门哈也
2008年09月01日 11:51:15
只看楼主

非住宅类居住建筑的具体含义和含商业网点的住宅的区别是什么啊?我7层楼底下一层是门面总体积5445.1m 是连排有8个单元需要设消火栓吗?

非住宅类居住建筑的具体含义和含商业网点的住宅的区别是什么啊?
我7层楼底下一层是门面总体积5445.1m 是连排有8个单元
需要设消火栓吗?
免费打赏
哈门哈也
2008年09月01日 11:53:47
2楼
如果底下是农贸市场呢?面积没那么大
也是差不多的类型
楼上是住宅
楼下是农贸市场
回复
hxhlyh
2008年09月01日 17:11:42
3楼
1。建规121页:9层及9层以下的宿舍、公寓就是指非住宅类建筑,他们也可以带商业服务网点。
回复
hxhlyh
2008年09月01日 17:16:12
4楼
2。高规1.0.3条及其条文说明居住建筑指什么?就是指纯住宅或带网点住宅,根本见不到宿舍、公寓的字样。
回复
hxhlyh
2008年09月01日 17:36:16
5楼
3.1 底下一层是门面总体积5445.1m 3,若套不上商业服务网点的话,则套商店,按建规8.3.1条第2款,至少一层应设置消火栓。
回复
hxhlyh
2008年09月01日 17:39:42
6楼
3.2此时上面六层住宅做不做消火栓?
按《住宅建筑规范GB50368-2005》9.1.6条:1)住宅与其他功能空间组成=住宅层数+其他功能空间层数2)若干层层高>3m时,将他们的和除以3,得出数n:若余数<1.5m,则折算层数N=n;若余数≥1.5m,则折算层数N=n+1。若一层高度>=4.5m,则折算为八层,按《住宅建筑规范GB50368-2005》9.6.1条整栋楼设置消火栓。若一层高度<4.5m,则折算后仍为七层,按《住宅建筑规范GB50368-2005》9.6.1上面六层可不设消火栓。
回复
hxhlyh
2008年09月01日 17:40:41
7楼
3.3若套得上商业服务网点的话,则需按《住宅建筑规范GB50368-2005》9.1.6条:1)住宅与其他功能空间组成=住宅层数+其他功能空间层数2)若干层层高>3m时,将他们的和除以3,得出数n:若余数<1.5m,则折算层数N=n;若余数≥1.5m,则折算层数N=n+1。若一层高度>=4.5,则折算为八层,按《住宅建筑规范GB50368-2005》9.6.1条整栋楼设置消火栓。若一层高度<4.5m,则折算后仍为七层,按《住宅建筑规范GB50368-2005》9.6.1则整栋楼可不设消火栓。
回复
hxhlyh
2008年09月01日 17:41:08
8楼
4.底下是农贸市场呢?
4.1农贸市场就是商店。
4.2农贸市场部分的体积是超过5000m3,参3.1、3.2处理。
4.3农贸市场部分的体积是不超过5000m3,参3.3处理。
回复
hxhlyh
2008年09月01日 17:41:40
9楼
5.回答满意的话请点击( http://bbs.co.163.com/content/0_1132821_1.html
回复
哈门哈也
2008年09月01日 18:19:32
10楼
十分感谢:'(
建筑设计防火规范
里又有规定
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
我这个应该是住宅
没有公寓宿舍的字样
那应该就不用设了
回复
hxhlyh
2008年09月01日 18:37:08
11楼
一般宿舍、公寓我们把他们纳入“其它民用建筑”范畴!!谢谢评贴!
回复

相关推荐

APP内打开