在安装现场如何检测空调运行噪音
zhanggl-81
zhanggl-81 Lv.4
2008年09月01日 10:15:57
来自于中央空调
只看楼主

1、最近我们做了一个宾馆的水系统,室内采用风机盘管,原设计的时候选用的是标准静压(30Pa),施工时安装上去的是高静压(50Pa),现在要交工,监理提出风机盘管噪音大,他们检测出来的环境噪音是50dB,开启盘管后噪音是60dB,请为各位前辈,风机盘管的运行噪音是多少呢?设计的噪音是43dB。2、因为监理跟设备厂家比较熟悉,监理就直接通知设备厂家把风机盘管的电机换了,来降低噪音,原来设计的风量是1000m3/h,结果他们把电机换成630m3/h的才满意,如果按这种办法处理,对原来制冷量是否有影响,影响有多大?

1、最近我们做了一个宾馆的水系统,室内采用风机盘管,原设计的时候选用的是标准静压(30Pa),施工时安装上去的是高静压(50Pa),现在要交工,监理提出风机盘管噪音大,他们检测出来的环境噪音是50dB,开启盘管后噪音是60dB,请为各位前辈,风机盘管的运行噪音是多少呢?设计的噪音是43dB。
2、因为监理跟设备厂家比较熟悉,监理就直接通知设备厂家把风机盘管的电机换了,来降低噪音,原来设计的风量是1000m3/h,结果他们把电机换成630m3/h的才满意,如果按这种办法处理,对原来制冷量是否有影响,影响有多大?
3、在安装现场如何测量风机盘管噪音?
tsaohon
2008年09月01日 16:38:13
2楼
风机盘管出风接2米风管。
风机盘管正下方1.4米为测试点。
一般在深夜1~2点进行测试,背景噪声与测得数据间必须大于10dB,大致能够反映盘管噪声。工厂是在噪声室测的,背景噪声一般在21dB,且没有声波反射情况下测得的,实际现场只能作为参考,不能做为依据。
风量下降冷量也下降,理论上同风量下降的比率是一样的。