帮忙看下计算过程有没错误
ydvke
ydvke Lv.3
2008年09月01日 09:41:27
只看楼主

计算格式好像是以前在论坛里下载的拿原来的一个案子计算了一下,有的数据和做的有较大的偏差不知道哪里不对,请大家帮忙看下!设计计算过程一、 确定系统风量:1、 洁净室面积为:车间面积为:684M2;车间洁净等级为10K级,根据洁净等级10K级,换气次数为20次;车间吊顶高2.8M,计算洁净室需求风量:L1=684*2.8*20=38304CMH.2、 确定系统新风量:(洁净室内工作人数为50人)

计算格式好像是以前在论坛里下载的

拿原来的一个案子计算了一下,有的数据和做的有较大的偏差
不知道哪里不对,请大家帮忙看下!

设计计算过程
一、 确定系统风量:
1、 洁净室面积为:车间面积为:684M2;车间洁净等级为10K级,根据洁净等级10K级,换气次数为20次;车间吊顶高2.8M,计算洁净室需求风量:L1=684*2.8*20=38304CMH.
2、 确定系统新风量:(洁净室内工作人数为50人)
(1)、人员新风量:L2=50*40=2000CMH
(2)、维持室内正压新风量:L3=684*2.8*2=3830CMH
设备排风量:1400NL/MIN L1=1.4*60=84CMH
总新风量为: 3830+84=3914CMH≈3920
新风量:(1)和(2)者间取最大值为:3920CMH
二、负荷计算:
设备功率为40KW;
1.设备发热引起的冷负荷:
Q1=COL*1000*n1*n2*n3*N/Y=0.97*1000*0.9*0.8*0.5*40/85%=16432.9W=16.5 KW
2、照明灯具发热引起的冷负荷:
照明照度取500LX;单位平方的用电功率为:25W/M2;总的照明功率为:17100W;照明灯具(2*40W)数量为:214
套。灯具24小时工作。
Q2=COL*1000*n1*n2*N=0.67*1000*1.2*0.7*24.5
=16416W ≈16.5KW
3、 人员发热引起的冷负荷:(人员劳动强度为:轻度劳动)
Q3= COL*n*q=0.84*40*83*0.92=2565W≈2.6KW
所以:
室内显热负荷为:Q=(Q1+Q2+Q3)*1.2
=(16.5+2.6+15.5)*1.2 =41.5≈42KW
室内湿负荷为:158*40=6320g/h=6.32KG/H
4、 新风冷负荷:
新风量为:3920CMH;
Q新=1.2*G*(in-iw)= 1.2*3920*(88.9-45.8)
=56.3KW≈57KW
5、 系统总的冷负荷为:Q总=Q显+Q新=42+57=99KW
6、 送风温差为:T=Q/L*C=(42*3600)/(1.01*1.2*38300)
=3.3℃ 取:4℃
7、 送风状态点的温度为:19℃;送风状态点的焓值为:36.7KJ/KG;含湿量为:6.9g/kg。
8、 露点温度为:12.9℃;焓值:45.8KJ/KG。
9、 夏季系统再热量为:Q=0.24*1.2*38300*(45.8-36.7)=101KW
二、 冬季加热量和电极加湿量:
1、 冬季电加热量:
冬季室外状态点的焓值为:14.6KJ/KG
含湿量:3.8KG/KG
室内状态点23+/3℃;50±10%下,焓值:45.8KJ/KG
含湿量:8.9KG/KG
冬季加热量为:Q=0.24*1.2*3920*(45.8-14.6)
=36KW
系统再热量101KW>系统冬季加热量
所以:AHU电加热量为:101KW(取大值)
2、 电极加湿量:
H=3920*1.2*(8.9-3.8)*1.1=27KG
所以:AHU电极加湿量为:24KG
免费打赏
ydvke
2008年09月01日 20:04:29
2楼
没人提意见吗?
高手进
回复
zoulong526
2008年09月02日 13:05:56
3楼
我不会解答,不过帮你顶上去.....................................
回复
rhuyan
2008年09月02日 13:08:17
4楼
不是50个人吗 怎么后面都是以40人计算啊
回复
ydvke
2008年09月02日 15:05:29
5楼


是我用错数据了,谢谢!
还有别的地方有问题没有?
回复
winstonyang
2008年09月02日 17:21:55
6楼
夏季系统再热量为:Q=0.24*1.2*38300*(45.8-36.7)=101KW
这个是哪个公式得来的?我正在学习如何计算负荷,请指点,多谢
回复
ydvke
2008年09月03日 08:36:28
7楼


这个公式我也比较模糊,原来在网上看到的,直接拿来算的,哈哈,好像也可以用空气的定压比热算的吧
回复
sict005
2008年09月03日 16:30:16
8楼
提点意见,你的风量计算有问题,应该跟新风的计算一样,有2个数值,一个是按净化要求的送风量,一个是按湿度要求的送风量,在你的帖子里,没有提供甲方的要求,所以没办法帮你核算。你应该计算出2个风量,取最大值。
然后就是设备的选形,按你的计算负荷来选择冷盘管是达不到要求的,你都说了露点是12.9℃(室内状态的露点?),“系统总的冷负荷为:Q总=Q显+Q新=42+57=99KW”用99KW选出来的冷盘管是没有能力把 (3920CMH 88.9kj/kg + 34384 45.8kj/kg)这种混合风降到这个温度的。
我现在对计算比较烦,都是估算的多。我感觉你的计算负荷144.8W/m2有点小了,你要精算的话,维护结构对外的传热也必须要考虑。
回复
sict005
2008年09月03日 16:33:02
9楼
系统的再热公式应该是:Q=0.29*G*△t/860 这个是显热的计算公式。再热属于等湿加热,只是显热在变化。
回复
ydvke
2008年09月04日 10:26:25
10楼



先谢谢你,不过有个问题想再问你一下,送风量一个是按净化的换气次数,完了再用冷量核算风量吧,为按湿度算的吗?~
那天刚算完就快下班了,我就传上来了,没有仔线检查,后来发现我算的设备冷负荷设备是按一台算的,可设备有7台,我一算出来就知道冷量肯定不够,但又一时没发现问题在哪,就先传上来了
回复
ydvke
2008年09月04日 10:37:42
11楼


再热是等湿加热,但我在一本书上看到过一个公式,Q=G(io-il)

弄的我有点迷糊了
回复