最近遇到一个工程,公园,中间有内湖,计划建一石拱桥与湖中央的小岛相连,请问电缆穿管如何通过石拱桥往小岛配电,是暗敷于拱桥内,还是暗敷于水下,或明敷于桥侧,或横穿桥拱。按配电要求,预埋2根直径为70的钢管,手孔如何设置,桥上要设手孔吗,可以设吗。石拱桥全长30m,半圆拱高4.5m,跨距10m,附图如下:
穿钢管吊装在桥下或者桥侧啊穿钢管吊装在桥下或者桥侧啊
回复
3楼
我认为在桥两侧设手孔,钢管可以沿桥压顶石下侧面敷设,这样敷设钢管必须做成弧形的.
回复
4楼
钢管做成弯曲的弧形,不好做啊。
还有其他方法吗?
回复
5楼
仅供行人通过的道路,是否可以考虑用其它管材?无缝钢管不好做,硬质PVC管呢?
回复
6楼
这种桥一般也是混凝土浇筑的,外观处理成仿古的,在这种桥面直接预埋钢管,就可以了。然后在桥两端设检修手井。30多米电缆可以穿过去的。
回复
7楼
可以把钢管压弯成圆弧形,预埋到桥内,桥两侧做手井。
钢管压成圆弧形,我们是把钢管拿到卷板机里压出来的,很方便。
石油化工企业,经常有塔(圆形)需要装照明灯,沿塔盘都是圆的。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2008-9-1 17:34 编辑 ]
回复
8楼
沿拱型结构做线槽吧
回复
9楼
还是用顶管过河吧,桥两边各设一电缆井。
回复
10楼
学习一下。。。 需要别人回答
回复
11楼
穿钢管吊装在桥侧,注意和桥、及水的间距
回复