各位大侠请问热泵热水器设计是按过负荷工况设计吗?

各位大侠请问热泵热水器设计是按过负荷工况设计吗?
yzhchlan
2008年09月01日 09:49:01
2楼
麻烦这位朋友把要问的问题讲清楚一些。这样大家才能回答你。
回复
zhanghuichen
2008年09月01日 14:57:59
3楼
对不起让大家晕了.我说压缩机按过负荷工况设计吗
回复
kales
2008年09月01日 16:48:05
4楼
问题还是不清楚
负荷随时都在变,哈尔滨和海口的负荷会一样么?你说的负荷时什么情况下的负荷?
回复
rcpy007
2008年11月13日 09:50:45
5楼
热泵热水器设计不是按过负荷工况设计的,有过负荷的地方,但不能长时间工作,年底有热泵热水器的压缩机出来,可以关注.
回复
zhanghongchang12
2008年12月17日 22:43:50
6楼
我们的是在标况、T3、过负荷工况下设计的,尤其电机要考虑到过负荷工况
回复
sadfeicheng
2009年04月08日 20:08:28
7楼
那家做的T3,格力,大部分是T1吧43