我们这是110kV变电站,35kV配电装置区的构架是水泥电杆的,隔离开关直接座在水泥杆横梁上,这就产生了一个问题,开关的主刀和地刀传动轴被水泥杆挡住了,无法下来,请问有没有遇到同样情况的朋友啊,说说你们是怎么解决的.PS:隔离开关单地刀的和双地刀的都有.厂家把单地刀的解决方案给出来了,还是有点问题.我把图纸传上来.

我们这是110kV变电站,35kV配电装置区的构架是水泥电杆的,隔离开关直接座在水泥杆横梁上,这就产生了一个问题,开关的主刀和地刀传动轴被水泥杆挡住了,无法下来,请问有没有遇到同样情况的朋友啊,说说你们是怎么解决的.
PS:隔离开关单地刀的和双地刀的都有.厂家把单地刀的解决方案给出来了,还是有点问题.我把图纸传上来.
5cfed67b735a514058ae.rar
426 KB
立即下载
免费打赏
runa289
2008年08月31日 18:33:51
2楼
没人回复自己顶...高手来啊~~~~~~~~~~~
回复
lingxuct
2008年09月01日 12:30:45
3楼
“开关的主刀和地刀传动轴被水泥杆挡住了,无法下来”
接长或锯短传动轴,就可以下来了?
回复
gdleigong
2008年09月14日 20:10:33
4楼
你这种情况是指隔离开关的的传动轴与引下操纵杆的连接位置刚好落在水泥杆上的位置,无法引下来,处理这种情况不外乎是3楼朋友所说的方法,1、加长传动轴的长度,也就是增加开关之间的距离,使传动轴与操纵杆的连接位置越过水泥杆;2、在确保安全距离的情况下缩小开关之间的距离,使传动轴与操纵杆的连接位置避开水泥杆;3、是线路安装隔离开关的常用办法,在满足安全距离的情况下,在两条水泥杆上的开关装设位置上向前或向后搭设一个支架平台,使整个开关位置悬空,不受不泥杆的左右。以上前两种办法是指开关装在水泥顶上的,如果不是装在顶上,而是装在两条水泥杆中间的则要采用以下第三种办法了。
回复

相关推荐