小型冷库蒸发器大多数采用冷风机,冷风机也多采用定时电热除霜控制。在冷库货物进出频繁湿度变化较大时,很难进行及时有效的控制化霜。如何才能准确的进行化霜控制?是采用哪种传感途径!既能及时除去霜层又能使机器恢复制冷!这样对房间内的温湿度影响最小,又能使化霜频率降低!大家有什么更好的办法吗?
4,进出货时温升控制 避免长时间开门
5,库体保温情况
6,库门外应该做一0度的通道 防止高温热气在开门时进入
7,风扇在融霜前后开停时间
8,及时处理库内集霜,集冰,集水
9,防止运输工具把库外集水带入库内
10,如果单一冷房为多系统制冷,建议把每套系统的融霜时间,融霜间隔等 控制在同一时间内
回复
3楼
楼上说的考虑方面挺全面,个人认为综合各个方面以湿度作为传感因数,如果湿度变化频率较大时,可以设定一个频率域值,当它再则个域值范围内时,可以让除霜一直进行,当然这也涉及到自动化了。这是一个研究领域!!!
回复
4楼
我习惯用温控器,每24小时融霜半个钟头
回复
5楼
2楼的说的已经够全面了 只是在实际使用中要请用户自己注意一下冷库的使用情况 跟剧他自己的情况调节化霜的间隔和时间的长短 这个任务还是要交给用户最好 不过要注意的是要教好用户的安全知识 不要出现烧坏风机 或烧坏库板就好 还有就是4楼说的在化霜控制回路上加装一个温控电路也可以考滤一下
回复
6楼
2楼的说的已经够全面了 只是在实际使用中要请用户自己注意
回复
7楼
楼主可以采用温差化霜模式,这样就可以实现无霜情况下就不化霜,霜结厚了影响制冷效果了就开始化霜。这种化霜方式是最节能的。
回复
8楼
现在出现有微波除霜,希望大家多留一些。互相学习进步
回复
9楼
最好的除霜就是有霜除霜,无霜不要误除霜。而且退出除霜及时。
蒸发器出口温度可以用来判断除霜进出条件。
回复
10楼
冷藏有二个小时除一次。一次15分。还有六个小时。一次30分。冷冻4小时一次或是小时一次。。除霜停止用除霜复位探头控制
回复
11楼
没有更智能些的了吗????
回复