10千伏电机 采用变频器运行, 图纸上没有补偿电容装置.请问变频器能达到补偿要求吗 ?

10千伏电机 采用变频器运行, 图纸上没有补偿电容装置.请问变频器能达到补偿要求吗 ?
免费打赏
lingxuct
2008年08月31日 16:50:05
2楼
用变频器控制电机,设置合理,功率因数很高(0.9以上),可以不用专为这台电机补偿。
回复
首席技术官
2008年08月31日 19:28:56
3楼
低压时,补偿装置会损坏变频器
高压的就不知道了
回复
爱芳的日子
2008年09月01日 02:56:45
4楼
二楼说的好像有些问题,应该说在变频器的出线侧接电容器会寻坏变频器
回复
byl775
2008年09月11日 13:12:34
5楼
4楼说的没错,在变频器或是软启动器后接补偿器会损坏变频器和软启动器。接在之前则不会 。用户手册都有提示的。
回复
ilfang
2008年09月11日 14:57:48
6楼
这个具体要看电机的功率因数,还有变频器有没有功率因数校正电路,如果没有功率因数校正电路而电机功率因数又比较低,则需要在变频器前设置高压电容补偿装置。现在的高效电机功率因数可以达到0.92,效率可以达到96%。
回复
yrb76
2013年01月28日 17:06:06
7楼
采用变频启动,不加电容补偿。。。。。。
回复
电气交流
2013年01月28日 19:40:03
8楼
不需要 变频器隔离后 对于变频器的输入端来说功率因数很高!
回复
sjh5382285
2013年01月30日 11:05:07
9楼
应该不需要接功率因数补偿器的,高压变频器对电网电压质量的影响主要是高次谐波吧