本系统为二进线一母联,实现电气联锁.如图(母联柜):1ZJ,2ZJ为开关上端检测继电器常闭点(如母联断路器上端带电,接点则打开)3ZJ,4ZJ为开关下端检测继电器常闭点(如母联断路器下端带电,接点则打开)若开端断路器均带电则失压线圈断电,母联断路器分闸.可为何还并了一对母联柜断路器常开接点呢?
本系统为二进线一母联,实现电气联锁.
如图(母联柜):
1ZJ,2ZJ为开关上端检测继电器常闭点(如母联断路器上端带电,接点则打开)
3ZJ,4ZJ为开关下端检测继电器常闭点(如母联断路器下端带电,接点则打开)
若开端断路器均带电则失压线圈断电,母联断路器分闸.
可为何还并了一对母联柜断路器常开接点呢?
![1.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/9C/20/rBBhH11I436ANGn-AADUFWg8Hwo364.jpg)
2楼
你的4个中间继电器的线圈回路不明显,所以说不好
但我估计是为了自保持,呵呵
回复
3楼
我重新传一次吧,大家能看清一点,我是认为联络断路器上下两端均断电(1#,2#进线断路器断开),则失压线圈失电,为何还要并一个常开点呢,如果不并这个点,会有什么影响吗?
回复
4楼
母联柜图纸
回复
5楼
从这张图纸,以及“三二联锁”,个人理解断路器分合位置的常开触点接入是没道理的。毕竟失压线圈取决于电压,和开关位置无关。除非其他图纸上有其他要求就不好说了。
回复
6楼
我是问一下这联络开关的控制电源怎么取,哪里来的?联络开关的联锁为什么不用两路进线开关的触点呢?
至于它为什么要并一个常开点,是因为,当联络开关合闸后,联络开关的上桩和下桩都会同时有了电压,这样1ZJ,2ZJ,3ZJ。4ZJ都会得电动作,所以要并联络开关本身的常开点,从而保证联络开关的失压线圈不会失电跳闸。
但我觉得那图不怎么好,我不会这样做。
回复
7楼
原帖由
caoqq 于 2008-9-1 08:41 发表
我是问一下这联络开关的控制电源怎么取,哪里来的?联络开关的联锁为什么不用两路进线开关的触点呢?
再贴张近图,控制电源"1"是通过开关上端(下端)检测继电器后过来的,至于为何用继电器,其实不也等同于用进线开关的触点吗(如果1#进线开关合闸L1,L3端有电,1ZJ,2ZJ就会动作,2#进线开关类同),这样就避免了柜与柜之间的电缆联线了.
回复
8楼
这是进线柜的,为何进线柜失压线圈前无需加自保持呢?
回复
9楼
为了避免柜与柜之间的连线,而用继电器的触点联锁,这是不可取的.
如果继电器回路的熔断器熔断了,或者继电器坏了,那联锁接点起不了作用,要是有人误操作而合了联络开关,就有两路市电碰头的危险.替你的用户感到担忧啊.
回复
10楼
前辈说的也是啊,不过以前我公司一直都是用这个方案做的:L
回复
11楼
可以的话,来QQ群开关厂交流园地交流啊,15095623。:lol