我公司10kv系统电机出线柜过电压保护器爆炸,请教原由
tul
tul Lv.2
2008年08月30日 14:09:43
来自于电站工程
只看楼主
IMG_0009.JPG IMG_0010.JPG

IMG_0009.JPG


IMG_0010.JPG

免费打赏
lingxuct
2008年08月30日 17:33:37
2楼
真空断路器分断后基本无电弧,电机的自感电动势就靠这种SPD放电,如果放电电流的大小SPD承受不了,就炸开来。
根据图片,这台电机功率不小,看弧光短路情况,约500KW左右。
回复
lingxuct
2008年08月31日 06:20:55
3楼
3楼外行,做广告又心急,少帖一些如何?
回复
taoyuan80
2008年08月31日 23:27:59
4楼
支持4楼!:victory:
回复
at_cn
2008年09月04日 23:37:23
5楼
你公司操作人员送电时是不是带着母线一起送的啊?应该是产生谐振造成的!
回复
zjbaiyu
2008年09月08日 09:36:27
6楼
如果不是设计不和理就是产品质量的问题.
回复
zhenrar
2010年12月24日 12:37:28
7楼
学习下思路。。。。
回复
zyz8438
2010年12月24日 14:55:53
8楼
避雷器有没有定期做预防性试验?
回复
xzz1975
2010年12月24日 17:10:44
9楼
我们厂也发生过,也有时是质量问题,还有可能是所带设备产生过电压引起的
回复
aaa-zhangqi
2010年12月25日 23:42:32
10楼
这可能是保护器绝缘电阻值达不到规程要求或是未做试验就投用引起的。再有就是产品质量不合格引起的。谢谢
回复
shijian1981
2010年12月28日 14:40:51
11楼
容量不够或者是过电压保护器本身有问题,比如受潮什么的,
回复