我们现在正处于基建阶段,临时从邻近的工厂接出一路电源,在其出线端安装了全新有功电度表,变比为400/5,。我厂区内配电点有一配电柜,总断路器为400A,下分四路出线,断路器分别为200A、100A、63A、63A,都分别配有全新电度表,各表的变比分别200/5、100/5、50/5、50/5,从邻近的厂接出点到我配电柜的距离在290米左右。所用电缆为70平方铜芯低压电缆。按照理论计算,此分表度数之和应略小于总表度数,损耗很小。在前几个月使用过程中,总表度数在6000度左右,损耗也就40~50度之间,而上个月却损耗却是-50度,本月损耗是360度,这是什么原因造成的?其中中间没有发现偷电情况。
无人偷你的电,线路损耗是以电流的平方上升的!
回复
3楼
电缆过细或距离过长!!!!!1
回复
4楼
电缆加粗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
5楼
6000度是不是每月,如果是的话.按一天工作8小时算,每天200度,功率25KW.
回复
6楼
电流是不到40安,这是平均算,电流不算大.那看来,主要问题不是电缆太细,而是你们工程进入情况后,电感类用电器增多,比如焊机,各种电机,气体灯具等,无功相对增大,线路中白白来回跑的无功电流大大增加,铜耗就成2次方倍的增加了.
回复
7楼
无功电流不是不消耗电能的吗?电度表只能计量有功电能啊
回复
8楼
如果是这个原因的话,那么以前8个月从没出现过这种情况。
回复
9楼
有没有真正解决的方法,如果要真要无功补偿的话,那费用就高了,不值得。毕竟我们处在基建时期,而且几个月就结束了。还有其他的原因吗?
回复