曝气管的安装
水佬
水佬 Lv.2
2005年03月16日 11:30:39
来自于水处理
只看楼主

本人初做污水处理,第一个污水工程终于施工完毕了,但是试运行时出现了问题。鼓风管的压力为7米,分别送到两个系统,其中一个系统需要6米的压力,另外一个系统需要5米的压力,由于压力不平衡,风都跑到需压低的系统,另外一个系统进不了风,这个问题还好解决,可以将另外一台风机单独供应。但是,我最担心的是这个系统的鼓风总管积水,因为我的鼓风管从池底部直接进入,没有做U型管,请问这个有没有影响?

2005年03月16日 12:20:33
2楼
这还做水处理啊
????、
回复
netfoo1
2005年03月16日 17:17:59
3楼
这个问题我以前也遇见过,我在总管路上设计一分气缸,通过阀门控制两个系统的压力。鼓风管从池底部直接进入要设置U型管,不然停风机时会鼓风总管积水,严重时会进入风机内部。
回复
lilixing24
2005年03月16日 17:23:35
4楼

这个办法的确不错,不过我有一个想法不知道可不可以在两根管上都安装上阀门,来控制气量,降低成本.
回复
lsp_tree
2005年03月16日 17:24:30
5楼
后生可畏,这都能设计出来,以后要注意了,设计一定要有经验的把关,不是说一毕业就行的。
没关系,这是成长的必要阶段!
回复
lsp_tree
2005年03月16日 17:30:29
6楼
“这个办法的确不错,不过我有一个想法不知道可不可以在两根管上都安装上阀门,来控制气量,降低成本.”

两边压力不一样很难调,装两个压力表,能有所帮助。但从下面进气??除了改管道,不知还有什么好办法。

回复
sdlyfjwyc
2005年03月16日 18:08:34
7楼
山东临沂市风机厂 王永存 13589694846
http://sdlyfjwyc.chiname.cn
E-mina:wangyongcun88@163.com
回复
939271
2005年03月16日 21:09:58
8楼
风机是不是池子里的水面高,如此是的话这个问题应该可以解决,如果不是的话那个发个资料
回复
zhangml
2005年03月17日 16:11:44
9楼


如果不是的话,做U型管,阀门不保险。(就算被老板和客户骂死也得做)
如果“939271”有其它的高招,记得告诉我一声,我也学学。
回复
hustlcb
2005年03月18日 09:45:28
10楼
设计时怎么这样考虑?长见识了,赶快改啊
回复
大军
2005年03月18日 10:25:54
11楼
如此安装曝气管少见少见,还是经验不足,尤其是现场根本就没见过,大家不必苛求,应该鼓励毕竟是吃一堑,长一智,就当是给后来者做铺垫吧
回复

相关推荐

APP内打开