大家好!现在有一事请教,希望大家帮忙。我有一台21.5KW的风冷模块空调,请问我应该用多大的电缆?现在的电工给我提供的数据是用6平方的4心电缆(3*6+1*4),我总是感觉有点不够用。
刚才忘记说了电缆的长度是45米。
回复
3楼
国标六平方铜芯的话就够了,如果是铝芯的话就有点小。
回复
4楼
至少要用YJV-(5X10)的电缆。
回复
5楼
最好用10平方电缆
回复
6楼
如果是AC220V的话。3x6+1x4就不行了,是AC380V的话,刚刚好,最好放一级
回复
7楼
看你得前端供电系统的接地形式,如果是TN-S的,应采用YJV-3x6+2x4,若是TN-C-S可以为YJV-3x6+1x4.但是采用10平方的更好
回复
8楼
如果没有是直接到机组的话应采用YJV-4*10,但是接到启动柜的要YJV-5*10,
回复
9楼
10个的好点儿。。。
回复
10楼
10平方就好
回复
11楼
6平方的有点小,建议用10平方的
回复