我一台21.3KW的风冷模块空调,请问我应该用多大的电缆
yuhan53924567
2008年08月29日 21:08:39
只看楼主

大家好!现在有一事请教,希望大家帮忙。我有一台21.5KW的风冷模块空调,请问我应该用多大的电缆?现在的电工给我提供的数据是用6平方的4心电缆(3*6+1*4),我总是感觉有点不够用。

大家好!现在有一事请教,希望大家帮忙。我有一台21.5KW的风冷模块空调,请问我应该用多大的电缆?现在的电工给我提供的数据是用6平方的4心电缆(3*6+1*4),我总是感觉有点不够用。
yuhan53924567
2008年08月29日 21:11:29
2楼
大家好!现在有一事请教,希望大家帮忙。我有一台21.5KW的风冷模块空调,请问我应该用多大的电缆?现在的电工给我提供的数据是用6平方的4心电缆(3*6+1*4),我总是感觉有点不够用。刚才忘记说了电缆的长度是45米。
回复
zyhefei
2008年08月30日 08:27:44
3楼
国标六平方铜芯的话就够了,如果是铝芯的话就有点小。
回复
zcliang_007
2008年08月30日 15:21:59
4楼
至少要用YJV-(5X10)的电缆。
回复
ljty163
2008年08月30日 21:02:33
5楼
最好用10平方电缆
回复
spopeye
2008年09月02日 13:36:07
6楼
如果是AC220V的话。3x6+1x4就不行了,是AC380V的话,刚刚好,最好放一级
回复
sddz2000
2008年09月02日 14:36:44
7楼
看你得前端供电系统的接地形式,如果是TN-S的,应采用YJV-3x6+2x4,若是TN-C-S可以为YJV-3x6+1x4.但是采用10平方的更好
回复
songbinghui1983
2008年09月02日 18:01:30
8楼
如果没有是直接到机组的话应采用YJV-4*10,但是接到启动柜的要YJV-5*10,
回复
net.cn.2008
2008年09月02日 18:48:20
9楼
10个的好点儿。。。
回复
liqing126
2008年09月02日 19:24:06
10楼
10平方就好
回复
糖沅沅
2008年09月03日 11:06:48
11楼
6平方的有点小,建议用10平方的
回复

相关推荐