有关溴化锂和电制冷的问题
shanpower
shanpower Lv.2
2008年08月29日 18:50:48
来自于中央空调
只看楼主

这是我回答有人问道溴化锂与电制冷比较的问题的回答: COP理论上溴化锂机组都不会高于1.3的。实际上厂家都宣称自己的COP高,但都不会高于1.3. 离心机组的COP可以达到6,当然差别很大。但是为什么还要用溴化锂? 主要是溴化锂的能源品位比电能低的多。用户比较的是最终的使用费用,不是什么COP ,他们也不关心,这跟运行费用是两码事。 原先煤炭便宜,用户甚至可以自己上燃煤锅炉。这样的费用比用电机组少的多,干嘛不用溴化锂呢?现在环保问题、煤炭问题、电力充足的情况使得溴化锂的应用范围少了。但是溴化锂仍然有很大的应用空间:

这是我回答有人问道溴化锂与电制冷比较的问题的回答:

COP理论上溴化锂机组都不会高于1.3的。实际上厂家都宣称自己的COP高,但都不会高于1.3.

离心机组的COP可以达到6,当然差别很大。但是为什么还要用溴化锂?

主要是溴化锂的能源品位比电能低的多。用户比较的是最终的使用费用,不是什么COP ,他们也不关心,这跟运行费用是两码事。

原先煤炭便宜,用户甚至可以自己上燃煤锅炉。这样的费用比用电机组少的多,干嘛不用溴化锂呢?现在环保问题、煤炭问题、电力充足的情况使得溴化锂的应用范围少了。但是溴化锂仍然有很大的应用空间:

比如大型的化工厂:他们有燃煤锅炉,夏季的锅炉有充足的蒸汽
电能受限的地区:他们有燃气的鼓励政策
比如有废热的企业:他们有热水达到100度左右,不用白不用

等等

说道缺点,的确,溴化锂机组有自身的先天问题:比如衰减等,但存在的就是合理的。不能因噎废食啊。现在溴化锂的厂家在对应目前的情况开拓市场,比如废热的应用就是非常大的空间,而且与国家节能减排的政策非常吻合。
请来 www.sndc.cn聊聊。
免费打赏
bj5945
2008年08月31日 00:09:53
2楼
哈哈,你说得很对。建议开个溴化锂制冷子版块可以借一借网易暖通的人气。这么说楼主不要介意呀:lol
回复
nky6666
2008年09月01日 21:18:36
3楼
省电不节能,如果有废热废汽或者缺电,用溴化锂还可以
回复
shanpower
2008年10月15日 22:20:43
4楼
有理
有理
有理
回复
hailiangpj
2008年10月16日 21:03:23
5楼
不是所有的工程都有热可以利用的 如果有最好了 如果没有呢 和水系统相比怎么样呢 ?
回复
sxjy311
2008年10月17日 10:32:46
6楼
太片面了,你只说的是蒸汽机。
回复
fys021108
2008年10月20日 15:50:28
7楼
还有一种机组能效比也较高~~~

满液式冷水机组(普通冷水机组是干式的)
回复

相关推荐

APP内打开