小厂房内配电问题请教
lanqiulangzi
2005年03月16日 10:29:29
只看楼主

规范中说:所有交流电动机均应装设短路保护、接地故障保护,并根据具体情况分别装设过载、断相及低电压保护。现在厂房有60KW设备一个,3—5KW(具体未知)设备10个,60KW的我设了1个动力箱,其他我按20KW1个预留了3个动力箱。设备计算电流我是按照Pjs=Pe X Kx Qjs=Pjs X tg@ Sjs=Pjs平方+Qjs平方 Ijs=Sjs/1.732X380最后60KW的计算电流是113.98A,20KW动力箱计算电流是37.95A,小设备我都按5KW计算电流是9.49A,

规范中说:所有交流电动机均应装设短路保护、接地故障保护,并根据具体情况分别装设过载、断相及低电压保护。
现在厂房有60KW设备一个,3—5KW(具体未知)设备10个,60KW的我设了1个动力箱,其他我按20KW1个预留了3个动力箱。
设备计算电流我是按照Pjs=Pe X Kx
Qjs=Pjs X tg@
Sjs=Pjs平方+Qjs平方
Ijs=Sjs/1.732X380
最后60KW的计算电流是113.98A,20KW动力箱计算电流是37.95A,小设备我都按5KW计算电流是9.49A,
我现在不知道这些设备的保护都应该上什么,而且我的计算电流小不?
比如60KW的设备为什么都说选择125A的开关小了呢?
选择其他保护比如热继电器有什么说法吗?
书上说的太多了,我第一次做这样的东西,书上写的我看不太明白,希望有高人给我讲讲!
谢谢!
免费打赏
zyzylz
2005年03月16日 15:32:02
2楼
我只是根据自己设计和理解啊:选250A肯定小了,单说电机正常运行时才刚刚够,那电机启动时是6~8倍的电流要躲过,最好还是放大一级,此外缆线一般也放大一级。
保护呢就是出线回路加热继电器和接触器(前提是这个回路直接带电机起停)
回复
s9
2005年03月16日 15:53:41
3楼
单台60KW设备还有KX?
回复
lanqiulangzi
2005年03月17日 08:38:26
4楼
单台没有KX,单台设备Pe就是它的额定功率。
回复
佶凌
2005年03月17日 09:22:41
5楼
zyzylz 留言


注册用户
积  分 : 414
经  验 : 321


第 2 楼

我只是根据自己设计和理解啊:选250A肯定小了,单说电机正常运行时才刚刚够,那电机启动时是6~8倍的电流要躲过,最好还是放大一级,此外缆线一般也放大一级。
保护呢就是出线回路加热继电器和接触器(前提是这个回路直接带电机起停)
断路器的动作倍数是怎么回事?
回复
lanqiulangzi
2005年03月17日 13:08:49
6楼
60KW设备的保护我这样做的,请指教?
计算电流113.98A,一级保护选择热继电器CK1-160/160,二级保护选择断路器HM3-250/3-200,箱内设两个这样的回路,总开关选择HM3-250/3-250。线径选择BV-3X70+2X32穿G50。
回复
lanqiulangzi
2005年03月17日 13:10:03
7楼
其余3-5的小设备我选择的断路器是HM3-100/3-16。
回复
lanqiulangzi
2005年03月17日 13:10:58
8楼
没有人啊?:(:(:(

55555555
回复
lazys
2005年03月17日 14:28:06
9楼

60KW的电机125A肯定小了,更本躲不过启动电流!
不过有软启动就不太清楚了,我没有实际做过加软启动.
希望高手解答!
回复
lanqiulangzi
2005年03月17日 18:20:12
10楼
来人啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
xly9900
2005年03月17日 23:39:23
11楼
anqiulangzi 留言

注册用户
积  分 : 130
经  验 : 168


第 6 楼

60KW设备的保护我这样做的,请指教?
计算电流113.98A,一级保护选择热继电器CK1-160/160,二级保护选择断路器HM3-250/3-200,箱内设两个这样的回路,总开关选择HM3-250/3-250。线径选择BV-3X70+2X32穿G50。


个人认为线用3*95的,G用65,因电线穿管后,截流量明显要下降的多
回复