屋面钢结构造型外包铝塑板如何避雷?
jennysd
jennysd Lv.2
2008年08月29日 15:46:48
来自于防雷减灾
只看楼主

建筑物高度23米上设一个钢结构拱形造型,长度30米,拱形最高点7米。改钢结构造型整体外包铝塑板请问应该如何做屋面避雷网?能否利用铝塑板内的钢结构造型作为接闪器?依据?谢谢各位。

建筑物高度23米

上设一个钢结构拱形造型,长度30米,拱形最高点7米。

改钢结构造型整体外包铝塑板

请问应该如何做屋面避雷网?

能否利用铝塑板内的钢结构造型作为接闪器?

依据?

谢谢各位。
免费打赏
design52
2008年09月18日 14:25:43
2楼
GB50057-94第4.1.4条:除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下类要求:
二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm
三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm
回复
ffmxtf
2009年12月16日 11:42:07
3楼
找下资料
回复
conquerlk
2010年04月06日 18:58:37
4楼
GB50057-94第4.1.4条
回复
zyf1971
2010年04月11日 21:39:33
5楼
二楼说的好,赞同,但如达不到这样的要求,怎么办呢?
回复
娜娜smil
2013年10月10日 15:37:08
6楼
新手第一次遇到。懵