大家算道题
chaoweilei
chaoweilei Lv.2
2008年08月29日 10:46:17
只看楼主

导线为A C S R 720/50,直径d=36.2mm,截面S0=775mm2,海拔0.0m,标准气象下设计风速为V=30m/s,请算出在海拔0.0m标准气象下每米导线上的风压。(精确到小数点后3位。)   A. 15.679N/m; B.16.799N/m;   C.13.663N/m; D.19.039N/m。这是网上一道题(据说是注册题),实际是算单位风荷载。我算出来是22.399N/m。看各位算的答案是什么?考虑了体型系数1.1。

导线为A C S R 720/50,直径d=36.2mm,截面S0=775mm2,海拔0.0m,标准气象下设计风速为V=30m/s,请算出在海拔0.0m标准气象下每米导线上的风压。(精确到小数点后3位。)
  A. 15.679N/m; B.16.799N/m;
  C.13.663N/m; D.19.039N/m。

这是网上一道题(据说是注册题),实际是算单位风荷载。我算出来是22.399N/m。看各位算的答案是什么?考虑了体型系数1.1。
免费打赏
chaoweilei
2008年08月29日 13:36:28
3楼
答案是B
还有哪位能得出来这个结果?
回复
chaoweilei
2008年08月29日 13:42:22
4楼
懂了,还要再乘个风压不均匀系数0.75。
谢谢楼上的给了个提醒。
回复
chaoweilei
2008年08月29日 13:45:19
5楼
应该是乘体型系数1.1再乘风压不均匀系数0.75。
考注册哪里去查啊,晕。
回复
zw_198496
2008年09月04日 21:30:19
6楼
送电线路设计手册上有公式来着
回复
lingxuct
2008年09月05日 23:35:18
8楼
楼上的计算不错,答案中是把“9.80665”当作“10”计算的。
回复

相关推荐

APP内打开