要用屏蔽电缆吗?
small81224
small81224 Lv.2
2008年08月29日 09:20:42
只看楼主

请教各位大虾,气动阀上的“开到位”“关到位”信号,如果直接输进:输入电压是24V西门子S7-300的PLC,要用屏蔽电缆吗?还是用控制电缆KVVR的就行了啊?一般还有什么情况下用屏蔽电缆比较好啊 ?(除了传输模拟量信号外)

请教各位大虾,气动阀上的“开到位”“关到位”信号,如果直接输进:输入电压是24V西门子S7-300的PLC,要用屏蔽电缆吗?还是用控制电缆KVVR的就行了啊?

一般还有什么情况下用屏蔽电缆比较好啊 ?(除了传输模拟量信号外)
免费打赏
bbhh
2008年08月29日 10:37:19
2楼
一般给无源信号的线路用屏蔽线。
回复
qiuyu5312
2009年04月04日 23:57:17
3楼
开关到位信号使用控制电缆就可以了。