按新民规的要求一类负荷的客梯由两电源的专用回路配电,是不是要求必须在末端双切啊 注意不是消防电梯请高手回答
按新民规的要求一类负荷的客梯由两电源的专用回路配电,是不是要求必须在末端双切啊 注意不是消防电梯
请高手回答
2楼
按一类负荷供电要求,必须末端切换。
我也对这个问题有些疑惑。 刚做了个一类各层住宅,采用两路电源进线,分别设两个配电箱出线到屋顶的消防电梯双电源箱及客梯双电源箱,审检的说不行,理由是客梯不是消防设备,按规范消防设备用电不能与非消防设备公用,要求分别由配电室引来。由于供电区有4个单元,因此配电室出线增加了8路,而且负荷都不大。大家说说这样做是否合理?
回复
3楼
审图的说得对啊,不能与消防负荷共用,我设计的时候普通电梯都是从低压配电间引来两路电源末端自投,供电方式和消防电梯没有什么区别,只是电缆采用阻燃的而已。
回复