如何排除感应电压?
moun_302
moun_302 Lv.2
2008年08月28日 15:58:40
只看楼主

设备分高中低三档,三根控制线加一根220V火线同在一个绝缘管内,延伸15米后到控制室,接高中低三档控制开关。在接开关时发现三根控制线有70V左右的电压,感应电压为何如此之高?如果忽略感应电压接上后,感应电压对设备是否有影响?会不会将设备电机烧毁?

设备分高中低三档,三根控制线加一根220V火线同在一个绝缘管内,延伸15米后到控制室,接高中低三档控制开关。
在接开关时发现三根控制线有70V左右的电压,感应电压为何如此之高?
如果忽略感应电压接上后,感应电压对设备是否有影响?会不会将设备电机烧毁?
免费打赏
lingxuct
2008年08月28日 19:26:07
2楼
你的三根控制线两头都没与电源断开的(不接任何继电器)?
70V感应电压对空线是没有任何关系的,如果这三根控制线一端接在12V或24V小型继电器线圈上,就有关系了(70V电压,早就干扰了)。
你的三根控制线是两头都空的,如果接到电机上,早就没有感应电压了,因它是感应电压,对380V电气设备没大的关系,根本不会“烧电机”。
回复
moun_302
2008年08月29日 10:00:24
3楼

三根控制线还没有与设备接的时候有电压。
设备其实就是个水暖空调,220V电压即可,分高中低三个档,不是380V。
你的意思就是将控制线与设备接上后,控制开关这一端就没感应电压了?也就是说可以不考虑这个感应电压对设备的影响?
回复