求助:怎么计算制冷量
wj7230
wj7230 Lv.2
2008年08月28日 13:50:08
只看楼主

一种8吨液体从40度降到0度(0度不结冰),制冷量是多少!怎么计算的?

一种8吨液体从40度降到0度(0度不结冰),制冷量是多少!怎么计算的?
免费打赏
kales
2008年08月28日 15:09:51
2楼
use the specific heat to multiple mass and delta temperture.
回复
shs0708
2008年08月29日 22:02:23
3楼
是什么液体?查一查它的比热公式:8000*比热*(40-0)=
回复
shs0708
2008年08月29日 22:06:20
4楼
如果是水则=8000*40/860=372kw
回复
wj7230
2008年08月30日 10:35:34
5楼
制药厂的一种药液 谢谢各位!
回复
wj7230
2008年08月30日 10:49:15
6楼
8000*比热*(40-0)的结果怎么换算成KW
回复
nitsu
2008年09月01日 13:55:32
7楼
比热单位如果是KCAL,计算结果除以0.86就可以了。
这样算出来的冷量是按1小时冷却选配,如果冷却时间可以久一些,主机选择就可以小一些!
回复
amdsempronxp
2008年09月03日 13:23:19
8楼
楼主的意思是要选多大的制冷机组吧.这里还有个时间没说.你要多久把这些液体转变为0度!然后才能选多大的机器。前面回答的都是这种液体从40度降到0度所需要的冷量.单位是J.制冷量有个时间KW/H.我觉的是这样的。还请楼主和其他高手发表意见!!谢谢
回复
sys700307
2008年09月04日 12:38:23
9楼
比热单位如果是KCAL,计算结果除以0.86就可以了。
这样算出来的冷量是按1小时冷却选配,如果冷却时间可以久一些,主机选择就可以小一些!
回复
cd1100
2008年11月01日 19:04:51
10楼
以前学的东西全忘了,连比热是什么都忘记了,,笨死了:Q
回复
yzhchlan
2008年11月04日 10:32:09
11楼
8楼的朋友说得不错,需要知道在多少时间内完成降温。