我公司低压配电线路采用TN-S系统,大部分设备都用五线输入,但现有进口设备要求四线进入,请问该如何接线,在同一系统内接两种设备是否有安全问题?请教大家了,谢谢。
我公司低压配电线路采用TN-S系统,大部分设备都用五线输入,但现有进口设备要求四线进入,请问该如何接线,在同一系统内接两种设备是否有安全问题?请教大家了,谢谢。
2楼
TN-S系统接线本身就是四线的,PE不允许接入断路器。
回复
3楼
这个得看“三相四线”是哪四线,可能有三种情况:
1、L123+PE,设备没有单相负载;
2、L123+N,且设备没有外露金属件或高位安装;
3、L123+N,且设备有可触摸到金属件外壳。
如果是第三种情况,可将PE线直接接在设备外壳上,其他情况就用四线。
回复
4楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复