请教各位,若是从配电室引致不远处的动力配电箱,距离很近,假设15米,那能否直接接动力配电箱母排,然后馈线呢
请教各位,若是从配电室引致不远处的动力配电箱,距离很近,假设15米,那能否直接接动力配电箱母排,然后馈线呢
2楼
你可以不加进线开关,加个进线隔离,便宜一些.以后使用也安全一些.
回复
3楼
不过也要看你的馈线回路用到什么地方,如果是比较重要的负荷最好还是加断路器哈
个人意见,仅供参考哈
回复
4楼
:D ,进来学习了,谢谢!
回复
5楼
不加进线开关,你要是要检修配电箱你是不是要跑瞿配电室关上一级的开关呢?:kiss:
回复
6楼
不妥..................
回复
7楼
方便起见 还是加的好
回复
8楼
1、进线开关的作用:a、提供总保护b、进线电源分合操作c、明显分断点
2、可以不设。动力配电箱距配电室距离很近,假设15米;配电室的馈线开关,可以起到上述进线开关的作用,当然,前提是此馈线开关仅带此一路负荷。
3、动力配电箱的馈线呢?按馈线回路的负荷确定开关
回复