在看 建筑抗震设计规范 局部修订 中发现一个小问题
天天画不累
2008年08月28日 10:45:56
只看楼主

在看建筑抗震设计规范 局部修订的6.1.5条为“框架结构和框架-抗震墙结构中,框架和抗震墙均应双向设置,柱中线与抗震墙中线、梁中线与柱中线之间偏心距大于柱宽的1/4时,应计入偏心的影响。高层的框架结构不应采用单跨框架结构,多层框架结构不宜采用单跨框架结构。” 中取消了原规定中的“偏心距不宜大于柱宽的1/4。”的 规定 ,是不是在设计中就不用考虑偏心大于1/4 的情况了,只是在结构计算的时候考虑梁柱的偏心就行了。

目前的做法尽量避免偏心大于1/4的情况,一般都加宽梁截面,或者梁水平加腋,或别的措施。那么现在是不是不用考虑这些了,只是在结构计算的时候考虑梁柱偏心影响就可以了???
小星007
2008年08月28日 11:01:07
2楼
应该理解为规范进一步重视了偏心造成的影响。以前的不宜的前提也是宜考虑偏心的影响,现在是应考虑这种影响了。
回复
ougaogong
2008年08月28日 11:01:59
3楼
我的理解是“偏心距不宜大于柱宽的1/4”在很多建筑尤其是大柱子建筑常常无法避免,所以干脆不说,而是从处理后果去考虑。所以还是要考虑,高规里的措施仍然是要的。
回复
天天画不累
2008年08月28日 11:11:21
4楼
我平时很少 涉及到高规。高规比较详细,大于1/4时,要采取措施,同时结构计算的时候考虑偏心影响
回复
bxj2496685
2008年08月28日 14:13:58
5楼
基坑以挖至-6.2米,以挖至持力层砂岩,地基承载力为8700,但局部挖至7.5米,基础底标高为6.2米,超挖部分拿什么找平好呢?各位老大出出主意。基础采用的是梁筏基础。另外筏板厚度怎么确定,选多少为好?谢谢各位了
回复
xingyong80
2008年08月28日 16:58:57
6楼
柱中线与抗震墙中线、梁中线与柱中线之间偏心距大于柱宽的1/4时,应计入偏心的影响,我觉得这是比以前要求更严格了,需要考虑偏心的影响
回复
jasonlee131
2008年08月28日 17:42:08
7楼
现在的高层建筑框架柱一般都要做到600~700以上,而普通框架梁宽则是250~300,1/4偏心距肯定无法避免,遇到这种情况我们这一般还是优先采用框架梁水平加腋。
回复
jasonlee131
2008年08月28日 17:48:02
8楼
超深开挖的深度≤500时可以直接把垫层加厚,>500时可以用同标号的毛石混凝土回填,筏板厚度不能包括超深部分。
回复
huachi2008
2008年08月28日 18:00:52
9楼
感谢jasonlee131兄的大样:time: