什么方法能有效的处理掉发热设备的发热量?
longxiao77
longxiao77 Lv.2
2008年08月28日 09:52:37
只看楼主

在做工程的当中遇到这样一个问题:房间内有发热量很大的设备,造成房间在设备运行当中温度很高,怎样才能去除设备的发热量?

在做工程的当中遇到这样一个问题:房间内有发热量很大的设备,造成房间在设备运行当中温度很高,怎样才能去除设备的发热量?
免费打赏
csulyf2
2008年08月28日 16:47:48
2楼
采用局部排气方式,将发热空气排出房间内即可
回复
winstonyang
2008年08月28日 17:14:32
3楼
如果发热量太大,可以考虑全新风或者是想办法把热量回收利用了
回复
longxiao77
2008年08月30日 08:49:59
4楼
如果才用局部排风,排风量怎么确定呢?
回复
马克
2008年08月30日 10:48:45
5楼
全面通风, L=Q/0.337*△t
局部排风按照罩面风速不大于0.5m/s计算.
回复
cjwxccj
2008年09月01日 07:18:50
6楼
天津大地之风空调节能设备厂利用大地5M以下温度基本稳定的道理,最新推出地温新风处理系统:用一根换热管.埋在地下5M即可对新风进行降温8度,除湿20%左右.并通过风机送入车间需要部位.进行局部降温即可解决问题.
天津地区客户可以联络本人并现场体验检测新风降温.
欢迎各位工程师联络本人:022-24726067陈女士
回复
ydvke
2008年09月04日 10:44:56
7楼
设备局部排风不错,注意加大新风量
回复
shanghaifeng-001
2008年09月04日 16:29:08
8楼
我以前做过一个工程,采用局部排风,岗位送风的方式,效果很好
回复
geminixu
2008年09月12日 16:45:54
9楼
对于大发热量的设备,可能的话尽量从工艺设备入手减少散热,比如采用水冷却,油冷却。必要的话可以做经济分析,要知道暖通的运行费用是很大的。
上述条件如不成立,还可以提高房间温度参数要求,辅以岗位送风。
对于洁净室,温度通常有所规定,不能像前述那样提高,那就可以采取局部送、排风的形式,辅以合理的气流组织。比如,局部低温送风+局部高温排风可以有效减少初投资和运行费用。
当然上述方法可以结合使用。
回复