中央空调施工现场图片,请指教.
chenshuangbo
2008年08月27日 19:49:09
来自于工地图片
只看楼主

施工正在进行中,请大伙讲讲图片中技术方面的利弊.[ 本帖最后由 chenshuangbo 于 2008-8-27 20:02 编辑 ]

施工正在进行中,请大伙讲讲图片中技术方面的利弊.

[ 本帖最后由 chenshuangbo 于 2008-8-27 20:02 编辑 ]

IMG_0282.jpg


IMG_0283.jpg


IMG_0286.jpg

nuantongrensheng
2008年08月30日 21:20:28
2楼
工程质量一般,但比这还差的也不少!不过这个工程可不小,建筑面积估计四五万平米。菱电的冷却塔不错,板换不知道是哪个品牌?冷凝水管这样接,下雨雨水管堵了可就惨了!哈哈:lol
回复
kis_ren_80
2008年09月01日 19:26:12
3楼
质量一般,怎么两根管子一根用的是橡胶软接.另外一根用的是金属软接.
回复
lytl_511
2008年09月03日 16:47:29
4楼
冷却水塔阀门安装位置不对 要梯子才开关得到
回复
chenshuangbo
2008年09月03日 19:19:17
5楼
这是个冰蓄冷的系统,
板换的一条管路为乙二醇溶液管道,用的不锈钢软接头;另一条管路为冷冻水管道,用的橡胶软接头;
其实本人也不太清楚乙二醇溶液管道用不锈钢软接头有无必要,哪位高手能否指点一下.
回复
chenshuangbo
2008年09月03日 19:22:59
6楼

:hug: 赞一个.这是我发这张图片的初衷,是我犯的错啊,技术交底没做到位.
回复
luomou22
2008年09月04日 14:28:21
7楼
本人原先在浙江台州做过几年的风管和供回水管,制作吊装一手下的,后来进了厂捣腾折弯来了,做过箱体之类的,精放样、焊接。会CAD一点点.哪位哥哥能否帮我找份工作?谢谢了。我24了,17岁开始钣金这行的,有意向联系我啊13732554155罗。
有效期3天
回复
zhangaliao
2008年09月06日 10:26:41
8楼
板换没有必要装防震接头吧,没有马达的,不会震动
回复
m101455
2008年09月10日 13:50:58
9楼
1#楼的照片安装的质量堪忧!
1、可不是不锈钢软接头啊!这是管道波形伸缩器呀!怎么能当成软接用呢?
2、管道根本就没有除锈、刷漆就安装了,可见施工质量一般(有偷工减料之嫌)。
3、这应该是冷冻机房安装的实景,管道阀门及配件的工作压力应不低于1.6MPa,但仅从照片上看到的法兰厚度就可以肯定不是1.6MPa的!恐怕连1.0MPa都不是!
:L
回复
houjj8888
2008年09月16日 10:44:11
10楼
有很多图都还看不懂
回复
waterleader
2008年09月16日 22:18:54
11楼
阀门螺丝怎么那么长啊
回复

相关推荐