刚才satwe数据检查时,几何的什么性质出错了,在satwe的check.out里面,出现warn76: LB<0.2,NB=37,LB=0.16我设计院是用97版的。
刚才satwe数据检查时,几何的什么性质出错了,在satwe的check.out里面,出现warn76: LB<0.2,NB=37,LB=0.16
我设计院是用97版的。
2楼
轴线节点过小,需更改轴线或偏心加梁.
回复
3楼
是节点距离过小吧?还是?
谢谢,不过我不知道怎样可以给你加分.
[
本帖最后由 xiaohuanggong 于 2008-8-28 08:22 编辑 ]
回复
4楼
你要是斑竹就可以给他加分:loveliness:
回复
5楼
距离过小了,调整节点布置。
回复
6楼
谢谢各位!
现在改过来了.因为有一个柱包含两个节点,柱里面要加梁,这里的梁太短了.
但地下室层的该处加了剪力墙,却没有关系.
[
本帖最后由 xiaohuanggong 于 2008-8-29 08:04 编辑 ]
回复
7楼
-------------------------
| wind load information |
-------------------------
Floor No. 1 Ntw = 0 Njw = 0
Floor No. 2 Ntw = 1 Njw = 0
Floor No. 3 Ntw = 1 Njw = 0
Floor No. 4 Ntw = 1 Njw = 0
Floor No. 5 Ntw = 1 Njw = 0
Floor No. 6 Ntw = 1 Njw = 0
Floor No. 7 Ntw = 1 Njw = 0
回复
8楼
没有问题,是由于节点距离小于150引起的,如果不是误操作可以继续计算
回复
9楼
我也遇到过,不过好像没有关系,继续算就行 了
回复
10楼
影响不大,可以算
回复
11楼
应该是小问题吧。。梁太短了。。调整一下不影响啊。。
回复