我负责单位的锅炉房,因是新建筑,所有的设备也是新的。但是设计管网,和设计锅炉的是两家,去年出现了一栋12层楼房两边热,中间冷的现象。12层的总面积6万平米,分三个区东 西 中,每个区有一条进户管线,上供下回,楼离锅炉房1000米,泵是37千瓦的,流量每小时50吨。常压燃气锅炉3台每台4吨,单位总面积12万平米。中区的回水基本没有温度。打开排气阀感觉水压,也挺大的。请各位诊断。想想办法谢谢了。

2008年08月27日 09:22:54
2楼
看看入口压力各区是否正常,热力入口是否安装平衡阀,然后看室内中区管网与其它是否平衡,中区各环路供热效果如何,都不热还是有热有不热的。
回复
flier_01
2008年08月27日 13:02:10
3楼
两边是热的
说明不是锅炉房的问题
问题应在中间楼的采暖系统上
又中区的回水基本没有温度
说明中区的循环太慢,中区流量小、
又因为锅炉房压力够
所以很可能是中区哪儿堵了或者有什么阀门关闭或关的小了
处理方法
检查热力入口的过滤器
检查阀门
如果都没有问题
就对中区系统冲洗(加大压力和流量)