求电梯机房吊环的加固方案
m15910653297
2008年08月26日 19:01:52
只看楼主

请教一个问题,大家有什么好的方案指教小弟的。 我们做的电梯机房的梁上预埋了一个检修吊环,本来是应该在上铁搭接,不过由于施工中出现问题,吊环被搭接到下铁上了,现在承重不够,梁是长4米,宽0.3米,高0.35米,上铁用Φ20的,下铁是Φ25的,150Φ10的套子。电梯是3000牛。请问怎么样进行加固处理?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-9 17:08 编辑 ]

请教一个问题,大家有什么好的方案指教小弟的。
我们做的电梯机房的梁上预埋了一个检修吊环,本来是应该在上铁搭接,不过由于施工中出现问题,吊环被搭接到下铁上了,现在承重不够,梁是长4米,宽0.3米,高0.35米,上铁用Φ20的,下铁是Φ25的,150Φ10的套子。电梯是3000牛。请问怎么样进行加固处理?

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-9 17:08 编辑 ]
lurk1111
2008年08月27日 09:51:55
2楼
错误很多,电梯重30000牛还差不多,30kN, 3吨
你这问题 没问清楚,,检修吊环,,Φ10规格,吊重3KN对不咯
回复
doremidai
2008年08月27日 20:40:18
3楼
打掉重做.
或者将梁钻孔(吊钩位置),2个孔,然后梁面钢筋相应位置混凝土保护层凿除,露出面筋,将吊钩穿过梁,将并与梁上部钢筋焊接。