由于单个额定电流不够用,能将两个完全相同的开关并连起来带同一个负载吗?(负载为一个UPS)敬请赐教,谢谢
由于单个额定电流不够用,能将两个完全相同的开关并连起来带同一个负载吗?(负载为一个UPS)
敬请赐教,谢谢
2楼
空气开关是不能并联使用的,UPS本来功率就不大,换一个开关很方便的。
回复
3楼
不可以的,虽然理论上这两个开关是一样的,但实际使用过程中他们不可能同步。
回复
4楼
对,如果能解决二者的同步问题,使二者动作曲线完全一致才可以,实际上很难做到,还不如选大开关,而且一个大开关可能价格会低于两个小的,可靠经济
回复
5楼
不能并联使用的,不可能同时跳闸,否则就可能烧坏塑壳开关
回复
6楼
支持楼上各位
我认为不能同时用,主要就是因为
1、它们不会同时跳闸,否则就可能烧坏塑壳开关
2、流过两开关的电流不是平均分配的,电流比和两开关的接口处的好坏有明显的关系
回复
7楼
不能并联使用的。:( :( :( :(
回复
8楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
9楼
不省银子、不安全、也不省事。
回复