请问:地暖盘管时要计算局部阻力么?如果要计算那么应该怎么计算呢?还有,水力平衡时,该怎么计算呢?要注意什么呢? 谢谢各位!!

请问:地暖盘管时要计算局部阻力么?如果要计算那么应该怎么计算呢?还有,水力平衡时,该怎么计算呢?要注意什么呢? 谢谢各位!!
免费打赏
qiaoyong22
2005年03月31日 16:44:09
2楼
1、 当算一层住宅的负荷时 不需要加地板的耗热量。
2 、地暖管进行水力计算时,规范上有计算阻力的公式呀!你再看看书。
3 、曲率半径≥5d 的90度弯头的 ξ值 为 0.3~0.5 .