请教各位师傅:采用毛细管节流的制冷设备如果在冷凝效果不好(比如说采用风机强制对流的冷凝器风机不转时)的情况下加制冷剂.高,低压力(冷凝压力与蒸发压力)会有怎样的异常呢?

请教各位师傅:采用毛细管节流的制冷设备如果在冷凝效果不好(比如说采用风机强制对流的冷凝器风机不转时)的情况下加制冷剂.高,低压力(冷凝压力与蒸发压力)会有怎样的异常呢?
免费打赏
荣昌制冷
2008年08月24日 16:23:44
2楼
这种情况下,机器都会因冷凝压力超高而保护停机,制冷剂也因此而加注不了。
回复
z-x-g
2008年08月24日 17:23:39
3楼
冷凝器得不到冷却压缩机就会保护停机.
回复
jwb0521
2008年08月24日 19:02:19
4楼
机器在不保护停机的情况下,运行电流,压力都会上升。
回复
wybbyw
2008年08月25日 14:22:53
5楼
谢谢大家的恢复.
我的意思是:在制冷系统没有制冷剂的情况下(一点都没有),在冷凝效果不好的情况下(比如冷凝散热风机不转),给制冷系统加制冷剂,那么高,低压力(冷凝压力与蒸发压力)会有什么样的异常。:victory: :victory: :victory:
回复
荣昌制冷
2008年08月25日 14:59:29
6楼

还是一样,起初刚加没问题,随着工质量的增多,冷凝压力也逐渐升高,最终保护起跳(停机),没保护就出事故!
如果高压侧足以储存系统的全部工质量,在系统不循环的情况下,关闭储液器(冷凝器)的出液总阀,以重量计加注,可以在不需冷凝的情况下一次性加注(中途不停顿)完,就像家用空调外机加注一样。
发帖时要说清楚。
回复
wybbyw
2008年08月26日 19:16:08
7楼
谢谢版主的热心回复.
我的意思是说在冷凝效果不好的情况下加F,高低压力(冷凝压力与蒸发压力)会有怎样的异常.
比如说:压缩比与压力差会不会有异常的表现.:victory: :victory: :victory: :victory:

[ 本帖最后由 wybbyw 于 2008-8-27 18:50 编辑 ]
回复
guaima
2008年08月26日 19:40:36
8楼
散热不好 高低压都高,高压一直往上涨,压缩机特别热,使得压机过热保护