我小区新购两台箱式变电站,到贷安装后发现变压器的接线组别与原图纸不符合,原图纸为S11-M-630-dyn11现配装为S11-M-630-yyn0,我单位发现后及时通知了施工单位,要求更换,但现在我们又急着用电,我想请问各位专家,是不是影响巨大必须更换。我这先多谢了

我小区新购两台箱式变电站,到贷安装后发现变压器的接线组别与原图纸不符合,原图纸为S11-M-630-dyn11现配装为S11-M-630-yyn0,我单位发现后及时通知了施工单位,要求更换,但现在我们又急着用电,我想请问各位专家,是不是影响巨大必须更换。我这先多谢了
免费打赏
lingxuct
2008年08月24日 17:02:14
2楼
在供电配电栏已经回过了,在这再说点:
如厂家有同规格Δ/Y接线组别的变压器,就请他们马上换二台,没有,问题他们换一下需要多少时间,在换之前,先把Y/Y的二台用上,等厂家把原订货的变压器送来后换。
回复
sunjingbin
2008年08月24日 18:25:44
3楼
这两台用得话,:lol :lol :lol 应该是不会有什么问题的,就怕和别变压器并联啊,为了以后必须换!!!!:lol :lol :lol