我小区新购两台箱式变电站,到贷安装后发现变压器的接线组别与原图纸不符合,原图纸为S11-M-630-dyn11现配装为S11-M-630-yyn0,我单位发现后及时通知了施工单位,要求更换,但现在我们又急着用电,我想请问各位专家,是不是影响巨大必须更换。我这先多谢了
我小区新购两台箱式变电站,到贷安装后发现变压器的接线组别与原图纸不符合,原图纸为S11-M-630-dyn11现配装为S11-M-630-yyn0,我单位发现后及时通知了施工单位,要求更换,但现在我们又急着用电,我想请问各位专家,是不是影响巨大必须更换。我这先多谢了
2楼
我不是专家,应该可以用吧,最好是采用D,Yn11 。可以先用着,等施工单位施工了再换
期待楼下的解答
回复
3楼
变压器容量是一样的,只是接线组别不同,应该是可以用的。
当接线组别不同时,变压器并列运行相位不同,不能并列。二台一样时,可以并列,但有与其他变电所有联络时,相位也会不同,存在隐患。
Δ/Y接线组别的优点是能抵消三次谐波,Y/Y接线组别不能抵消三次谐波。
回复
4楼
Δ/Y接线组别级别对三相不平衡电流承受能力大一些,所以最好换一下,当然了,不换也可以先用着,但考虑是小区用电,单相负荷较多,出现三相电流不平衡的情况比较大,所以推荐使用Δ/Y接线组别。
回复
5楼
多谢,多谢,我们先用着吧
回复
6楼
Δ/Y接线组别的优点是能抵消三次谐波,Y/Y接线组别不能抵消三次谐波,可以先用着,等厂家来换的时候,也不迟
回复
7楼
楼上都说的很清楚了 对三相平衡承受能力以及三次谐波消除
回复
8楼
趁热尽快更换,任何事情只要一拖,肯定出问题。以后八成就换不了了。
回复