我单位低压配电系统设备电器元件是采用您公司产品,现有一个问题请教!低压配电盘断路器采用施耐德的塑壳断路器,额定电流最初是200A,现已更换为250A,该断路器下方连接一个熔断器式刀开关(正泰产品),再下方带一个200A双电源自动切换装置(上海人民电器)最后连接到一个75KW水泵自藕降压启动柜,该柜内空气主开关为200A(正泰产品)。现出现一个启动跳闸问题,75KW自藕降压启动柜一启动配电盘内的250A施耐德的空气开关立即跳闸,请问是开关问题还是选型问题,其他下面的开关都不掉闸。需要说明的是75KW降压启动柜短时启动电流为500A左右,持续时间约8秒。
低压配电盘断路器采用施耐德的塑壳断路器,额定电流最初是200A,现已更换为250A,该断路器下方连接一个熔断器式刀开关(正泰产品),再下方带一个200A双电源自动切换装置(上海人民电器)最后连接到一个75KW水泵自藕降压启动柜,该柜内空气主开关为200A(正泰产品)。现出现一个启动跳闸问题,75KW自藕降压启动柜一启动配电盘内的250A施耐德的空气开关立即跳闸,请问是开关问题还是选型问题,其他下面的开关都不掉闸。需要说明的是75KW降压启动柜短时启动电流为500A左右,持续时间约8秒。
急!请尽快回复,谢谢