用电设备如何保护
nanhu006
nanhu006 Lv.12
2008年08月22日 17:17:19
只看楼主

最近单位的电缆因过荷而短路爆掉,开关有跳,但终端用户的十几台电脑,及用电设备全部烧掉。想问一下一、为什么终端的微断都没动作?二、有没有防止这种过电压和短路电流对用电设备的破坏。谢了

最近单位的电缆因过荷而短路爆掉,开关有跳,但终端用户的十几台电脑,及用电设备全部烧掉。想问一下一、为什么终端的微断都没动作?二、有没有防止这种过电压和短路电流对用电设备的破坏。谢了
wbllove
2008年08月22日 21:41:12
2楼
微断是保护终端设备过载 短路。你的终端设备是过电压烧掉的。
防止过电压,可以分三级安装浪涌保护器。
回复
lingxuct
2008年08月23日 06:10:24
3楼
浪涌保护器只能保护“浪涌”电压,不能保护因N线断开的过电压!
回复
nanhu006
2008年08月28日 09:29:39
4楼
那哪位高手还有好方法.。问题是用户的用电设备都烧坏了。
回复
nanhu006
2008年08月28日 16:36:36
5楼
虽然不是很明白,但还是先谢各位了.
回复
net.cn.2008
2008年08月28日 20:30:51
6楼
过电压 要用个插件的
回复
yyyyyy1314
2008年08月29日 09:04:06
7楼
多半是保护设置不合理。断路器长延时整定电流大,电缆载流量小。
计算机类负荷应该按中性线电流选择电缆截面。
回复
zouys
2008年08月29日 10:05:17
8楼
通常的过压保护是安装在终端电子设备的电源模块内部的,最基本的由压敏器和自恢复或普通熔断器组成,只要电源“水分”少即使过压烧坏损失也就是换个熔断器的问题。所以除非非常必要,在供电电路中较少安装专门的过压保护装置。现在电气线路过压及各种综合保护设备很多可以视情况对重点设备重点“照顾”。