热水供水问题
lyq13661108431
2008年08月22日 16:39:44
只看楼主

请问:热水供水系统的恒压点是在热水循环泵的出口处还是入口处?清高手指点!谢谢!!

请问:热水供水系统的恒压点是在热水循环泵的出口处还是入口处?清高手指点!谢谢!!
免费打赏
xrb791124
2008年08月22日 17:44:29
2楼
那要看你把定压点选在什么地方。恒压点一般在循环泵的出口处。
回复
lyq13661108431
2008年08月24日 14:13:05
3楼
其实定压点与恒压点是一个概念。恒压点设在循环泵的出口处的理由是什麽?恒压点的压力与循环泵的扬程有什麽关系?我曾做过这样的一个案例,就像你所说的在泵的出口设恒压点,但系统不能正常运行!改造之后,系统能够正常运行了。
回复
xrb791124
2008年08月29日 23:49:18
4楼
恒压点是由热水系统本身确定的,即由膨胀管和冷水箱的补水接管位置定的。在循环泵的出口或进口没有严格规定,但是若在进口会对泵的要求较高,再者会降低泵的使用寿命。恒压点的压力与循环泵的扬程没有直接关系。你所说的不能正常运行具体是什么情况?是因为改到进口正常了吗?
回复
hy687188
2008年08月30日 02:02:12
5楼
其实定压点与恒压点是一个概念。
回复
lyq13661108431
2008年09月01日 08:09:15
6楼
请问,恒压点在泵的入口时,对泵有怎样的高要求和怎样降低泵的使用要求?恒压点与泵的扬程没有关系,这个观点我没有异议。恒压点改到泵的入口后,系统运行正常。
回复
xrb791124
2008年09月01日 22:00:22
7楼
水温高当然对泵要求高,你所说的不正常是指水压、水量、水温?还是泵不能正常运转?请把你的设计简图发到帖上。
回复
tcwhx
2008年09月01日 22:26:39
8楼
我没做过热水供应这方面的内容,只能学习了!
回复
lyq13661108431
2008年09月08日 12:24:55
9楼
热水温度50度左右,对于一般的水泵不超过80度,是完全在技术参数控制之内的。
系统不正常:水泵在运行时,整个系统就不见水了,甚至抽空!
回复
xrb791124
2008年09月09日 07:05:34
10楼
介质的温度越低 水泵的工况越稳定 使用寿命越长
你最好把你的设计简图发出来
估计问题出在泵的选型上 泵与管网不匹配 造成管道出现负压
请说出泵的规格型号
回复
lyq13661108431
2008年09月09日 13:46:56
11楼
谢谢你的解答!
泵与管网肯定匹配,因为在出现故障后,我将系统的恒压点改在循环泵的入口处,问题就解决了。我不知道我的这种逻辑是否合理,但是问题得到解决了。我只是想知道恒压点在热水系统的合理位置。
回复

相关推荐

APP内打开